      发表人kkggmm 发表时间2006-1-22 14:06:00

       

       本栏论题 如何防止PLC输入信号的抖动现场  [8939]

          用接触器的辅助触点计数有时出现触点抖动PLC这一方就的多极数不知道大家遇到过这种现场如何有效解决呢

      以下是关于如何防止PLC输入信号的抖动现场论题的回复共20篇分2页显示

       共2页  第1页   末页   下一页   

      回复人740

       回复时间2006-1-23 13:48:00

      支持(451) | 反对(460)

       

          回复用定时器延时0.5秒计数

          用定时器延时0.5秒计数我用过很好

      回复人ladamu

       回复时间2006-1-22 14:43:00

      支持(430) | 反对(491)

       

          回复用PLC延时定时器

          

      回复人888

       回复时间2006-2-7 15:04:00

      支持(437) | 反对(450)

       

          回复触点维持0.5秒判断为有效才对

          

      回复人kkggmm

       回复时间2006-2-9 12:13:00

      支持(436) | 反对(468)

       

          回复能否提供一段程序

          多谢888请提供一段程序我用s7-200的

      回复人888

       回复时间2006-3-4 12:00:00

      支持(447) | 反对(417)

       

          回复能否提供一段程序

          这样简单的道理还需要程序吗
          LD I0.0
          TON T37, +100
         
          LD T37
          = M1.1

      回复人lhkyyx170

       回复时间2006-2-6 23:47:00

      支持(416) | 反对(440)

       

          回复更换触点吧

          更换触点吧PLC输入模块硬件已经有?#28304;?#30340;处理电路在发生?#24471;?#35302;点有问题计时延迟等各类方法只能在一定时间内缓解出错是必然的只是时间的问题

      回复人xiayueguei

       回复时间2007-5-4 19:12:00

      支持(419) | 反对(417)

       

          用PLC加个0.5秒的计时器,,,,,

      回复人xhh_sea

       回复时间2007-6-16 9:40:00

      支持(396) | 反对(447)

       

          機台抖動還有干擾都會引起這種現象.PLC內部輸入?#21451;?#26178;器,把輸入時間小於X秒的信號濾掉.如果是干擾導致的話,可以回阻容濾波.
          三菱PLC程式:
          LD X0
          OUT T0 K3
          這樣輸入雖然是X0,但在PLC裏就轉換成T0了

      回复人hanshang

       回复时间2007-6-19 7:17:00

      支持(399) | 反对(434)

       

          要是想复杂点的话延时的同时再做个采样去平均值就可以了

      回复人cade_zk

       回复时间2007-6-19 7:49:00

      支持(400) | 反对(447)

       

          同意加个延时继电器,这种犯法很使用!

      回复人wulovesky

       回复时间2007-7-28 19:58:00

      支持(368) | 反对(403)

       

          注意要防止信号突然来用TON要防止信号突然断用TOF

      回复人qinwei525

       回复时间2007-8-3 14:27:00

      支持(406) | 反对(407)

       

          重新对输入滤波器进行设置

      回复人LDMLXR

       回复时间2007-8-7 21:23:00

      支持(393) | 反对(368)

       

          可以用固态继电器啊,无触点,我用过,效果不错.

      回复人雨之子

       回复时间2008-6-27 14:33:00

      支持(356) | 反对(391)

       

          进行时间滤波呀.程序里面用的很多的.也是很必要的.

      回复人jsntec

       回复时间2009-11-9 21:55:00

      支持(309) | 反对(333)

       

          可以用固态继电器啊,无触点,我用过,效果不错.

       共2页  第1页   末页   页次 1  2      下一页  

      如果要回复本栏论题请首先中国工控网www.5290351.com

      如果你已经是中国工控网www.5290351.com成员请直接登录

      如果你还不是中国工控网www.5290351.com成员请首先注册注册为免费

      注册名

      密  码

                 注册中国工控网www.5290351.com
                 忘记密码

      关闭?#20040;?#21475;

      关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

       ©2019-2020 中国工控网www.5290351.com 版权所有 豫ICP备17046657号

      管理员信箱[email protected]  服务热线13525974529

      洛阳博德工控自动化技术有限公司

      中国    洛阳

      10

        <listing id="rjs7x"></listing>
      1. <meter id="rjs7x"></meter>

        1. <code id="rjs7x"><object id="rjs7x"></object></code><tt id="rjs7x"><button id="rjs7x"></button></tt>
          <nav id="rjs7x"></nav>

