          一、过流
         
            过流是变频器报警最为频繁的现象。
         
            现象
         
            (1) 重新启动时一升速就跳闸。这是过电流十分?#29616;?#30340;现象。主要原因有:负载短路机械部位有卡住;逆变
          模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
         
            (2) 上电就跳这种现象一般不能复位主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。
         
            (3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。
         
            ?#36947;?br>   
            (1) 一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳^OC ̄
         
            分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题为进一步判断问题把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别经仔细检查发现一?#36824;?#32806;A3120输出脚与电源负极短路更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。
         
            (2) 一台BELTRO-VERT 2.2kW变频通电就跳^OC ̄且不能复位。
         
            分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象估计问题不在这一块可能出在过流信号处理这一部位将其电路传感器拆掉后上电显示一切正常故认为传感器已坏找一新品换上后带负载实验一切正常。
         
            二 、过压
         
            过电压报警一般是出现在停机的时候其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
          ?#36947;?#19968;台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳^OU ̄。
         
            分析与维修:在修这台机器之前首先要搞清楚^OU ̄报警的原因何在这是因为变频器在减速时电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快转子的电动势和电流增大使电机处于发电状态回馈的能?#23458;?#36807;逆变?#26041;?#20013;与大功率开关管并联的二极管流向直流?#26041;擅?#20351;直流母线电压升高所致所以我们应该着重检查制动回路测量放电电阻没有问题在测量制动管(ET191)时发现已击穿更换后上电运行且快速停车都没有问题。
         
            三、欠压
         
            欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系?#26800;?#20110;200V380V系?#26800;?#20110;400V)主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现其次主回?#26041;?#35302;器损坏导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。
         
            举例
         
            (1) 一台CT 18.5kW变频器上电跳^Uu ̄。
         
            分析与维修:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的但是上电后没有听到接触器动作因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅而是靠接触器的吸合来完成充电过程的因此认为故障可能出在接触器或控制回路以及电源部分拆掉接触器单独加24V直流电接触器工作正常。继而检查24V直流电源经仔细检查该电?#25925;?#32463;过LM7824稳压管稳压后输出的测量该稳压管已损坏找一新品更换后上电工作正常。
         
            (2) 一台DANFOSS VLT5004变频器上电显示正常但是加负载后跳^ DC LINK UNDERVOLT ̄(直流回路电压低)。
         
            分析与维修:这台变频器从现象上看比较特别但是你如果仔细分析一下问题也就不是那么复杂该变频器同样也是通过充电回路接触器来完成充电过程的上电时没有发现任?#25105;?#24120;现象估计是加负载时直流回路的电压?#38470;?#25152;引起而直流回路的电压又是通过整流桥全波整流,然后由电容平波后提供的所以应着重检查整流桥经测量发现该整流桥有一路桥臂开路更换新品后问题解决。
         
            四 、过热
         
            过热也是一?#30452;?#36739;常见的故障主要原因:周围温度过高风机堵转温度传感器性能不?#36857;?#39532;达过热。
         
            举例一台ABB ACS500 22kW变频器客户?#20174;?#22312;运行半小时左右跳^OH ̄。
           分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障所以温度传感器坏的可能性不大可能变频器的温度确实太高通电后发现风机转动缓慢防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业)经打扫后开机风机运行良好运行数小时后没有再跳此故障。
         
            五、输出不平衡
         
            输出不平衡一般表现为马达抖动转速不稳主要原因:模块坏驱动电路坏电抗器?#26723;取?br>   
            举例一台富士 G9S 11KW变频器输出电压相差100V左右。
         
            分析与维修:打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50N-120)?#29615;?#29616;问题测量6路驱动电路也?#29615;?#29616;故障将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和关闭该模块已经损坏经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常。
         
            六、过载
         
            过载也是变频器跳动比较频繁的故障之一平时看到过载现象我们其实首先应该分析一下到底是马达过载?#25925;?#21464;频器自身过载,一般来讲马达由于过载能力较强,只要变频器?#38382;?#34920;的电机?#38382;?#35774;置得当,一般不大会出现马达过载.而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载报警.我们可以检测变频器输出电压,电流检测电路,等故障易发点来一一排除故障。
         
            举例一台LG IH 55KW变频器在运行时经常跳^OL ̄。
         
            分析与维修:据客户?#20174;?#36825;台机器原来是用在37kw的马达上的现在改用在55kw的马达上。?#38382;?#20063;没有重新设置过所以问题有可能出在?#38382;?#19978;经检查变频电流极限设置的为37kw 马达的额定电流经?#38382;?#37325;新设置后带负载一切正常。
         
         
         

      以下是关于ゞ变频器六大应用故障的排除方法〃论题的回复共8篇

      回复人任颉 

       回复时间2011-10-10 10:12:00

      支持(284) | 反对(343)

       

          谢谢

      回复人qq54345423 

       回复时间2011-10-12 11:06:00

      支持(277) | 反对(328)

       

          应该多?#26800;?#20363;子 谢谢

      回复人jamesjiang 

       回复时间2011-11-10 21:18:00

      支持(313) | 反对(280)

       

          不错值得学习谢谢

      回复人327102483 

       回复时间2012-4-27 15:45:00

      支持(305) | 反对(278)

       

          谢谢,学习了。

      回复人xiake998 

       回复时间2012-5-15 10:17:00

      支持(297) | 反对(314)

       

          学习学习

      回复人工控?#22235;?#23380; 

       回复时间2013-5-1 17:21:00

      支持(274) | 反对(281)

       

          学习了

      回复人电机小子 

       回复时间2016-1-25 15:45:00

      支持(162) | 反对(187)

       

          不错值得学习谢谢

      回复人锦缘华电力机械 

       回复时间2018-9-29 20:31:00

      支持(77) | 反对(86)

       

          驱动板、主板、电源板、通讯板坏都有哪些症状是怎么表现出来的

      如果要回复本栏论题请首先中国工控网www.5290351.com

      如果你已经是中国工控网www.5290351.com成员请直接登录。

      如果你还不是中国工控网www.5290351.com成员请首先注册注册为免费

      注册名

      密  码

                 注册中国工控网www.5290351.com
                 忘记密码

      关闭?#20040;?#21475;

      关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

       ©2019-2020 中国工控网www.5290351.com 版权所有 豫ICP备17046657号

      管理员信箱[email protected]  服务热线13525974529

      洛阳博德工控自动化技术有限公司

      中国    洛阳

      按巖侑塰10蝕襲利

        <listing id="rjs7x"></listing>
      1. <meter id="rjs7x"></meter>

        1. <code id="rjs7x"><object id="rjs7x"></object></code><tt id="rjs7x"><button id="rjs7x"></button></tt>
          <nav id="rjs7x"></nav>

            <listing id="rjs7x"></listing>
          1. <meter id="rjs7x"></meter>

            1. <code id="rjs7x"><object id="rjs7x"></object></code><tt id="rjs7x"><button id="rjs7x"></button></tt>
              <nav id="rjs7x"></nav>