      发表人YIBUYUETONG 发表时间2013-2-9 11:25:00

       

       本栏论题 开关合闸失灵的原因  [2235]

          当电动合闸失灵时应先判断是电气回路故障还是机械部分故障如接触器不动则是控制回路故障如接触器动作合闸铁芯不动则是主合闸回路故障如主合闸铁芯动作但出现卡劲或机构挂不牢脱落现象一般是机械故障但有时也与电气回路有关如跳跃闭锁及辅助触点打开过早使断路器失灵则是机械部分与电气回路两部分故障引起的