      發表人:正泰電器 發表時間:2013-9-30 16:50:00  

       

       本欄論題: 漏電跳閘原因分析  [2083]

          漏電保護器在人身安全、設備保護和防止電氣火災等方面起著重要的作用。由于它使用安全方便得到廣泛應用,而使用中也存在這樣那樣的問題、筆者從使用者的角度介紹它的相關知識和注意事項故障處理。
          漏電保護器又叫漏電開關、它有電磁式、電子式等幾種:
         
          1漏電保護器的工作原理
         
          1.1電磁式漏電保護器的工作原理
         
          主要由高導磁材料(坡莫合金)制造的零序電流互感器、漏電脫扣器和常有過載及短路保護的斷路器組成、全部另件安裝在一個塑料外殼中。被保護電路有漏電或人體觸電時,只要漏電或觸電電流達到漏電動作電流值。零序電流互感器的二次繞組就輸出一個信號,并通過漏電脫扣器使斷路器在0.1秒內切斷電源,從而起到漏電和觸電保護作用。當被保護的線路或電動機發生過載或短路時,斷路器中的電磁式液壓延時脫扣器中熱元件上的雙金屬片發熱動作、使開關分閘,切斷電源。
         
          1.2電子式漏電保護器的工作原理
         
          主要由零序電流互感器,集成電路放大器,漏電脫扣器及常有過載和短路保護的斷路器組成。被保護電路有漏電或人體觸電時,只要漏電或觸電電流達到漏電動作電流值,零序電流互感器的二次繞組就輸出一個信號,經過集成電路放大器放大后,使漏電脫扣器動作驅動斷路器脫扣,從而切斷電源起到漏電和觸電保護作用。如果使用兼有過壓保護是利用分壓原理取得過電壓信號,使可控硅導通,切斷電源。
         
          2漏電斷路器的選用原則
         
          2.1根據使用目的和電氣設備所在的場所來選擇
          漏電斷路器用于防止人身觸電,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇。
         
          2.1.1直接接觸觸電的防護
          因直接接觸觸電的危害比較大,引起的后果嚴重,所以要選用靈敏度較高的漏電斷路器,對電動工具、移動式電氣設備和臨時線路,應在回路中安裝動作電流為30 mvA,動作時間在0.1 s之內的漏電斷路器。對家用電器較多的居民住宅,最好安裝在進戶電能表后。
          如果一旦觸電容易引起二次傷害(比如高空作業),應在回路中安裝動作電流為15 mA,動作時間在0.1 s之內的漏電斷路器。對于醫院中的電氣醫療設備,應安裝動作電流為6 mA,動作時間在0.1 s之內的漏電斷路器。
         
          2.1.2間接接觸觸電防護
          不同場所的間接接觸觸電,能對人身造成不同程度的傷害,所以,不同場所應安裝不同的漏電斷路器。對容易觸電的危害性較大的場所,要求用靈敏度比較高的漏電斷路器。在潮濕場所比在干燥場所觸電的危害性要大得多,一般應安裝動作電流為15~30 mA,動作時間在0.1 s之內的漏電斷路器。對于水中的電器設備,應安裝動作電流為6~10 mA,動作時間在0.1 s之內的漏電斷路器。對于操作人員必須站在金屬物體上或金屬容器內的電氣設備。對電壓為220 V或380 V的固定電氣設備,當外殼接地電阻在550 Ω以下時,單機可安裝動作電流為30 mA動作時間在0.1 s之內的漏電斷路器。對額定電流在100 A以上的大型電氣設備或帶有多臺用電設備的供電回路,可安裝動作電流為50~100 mA的漏電斷路器,對用電設備的接地電阻在100 Ω以下時,可安裝動作電流為220~500 mA的漏電斷路器。
         
          2.2根據電路和設備的正常泄漏電流來選擇
         
          2.2.1單機配用的漏電斷路器
          動作電流應大于設備正常運行時泄漏電流的4倍。
          2.2.2用于分支線路的漏電斷路器
          動作電流應大于線路正常運行時泄漏電流的2.5倍,同時也要大于線路中泄漏電流最大的電氣設備的泄漏電流的4倍。
         
          2.2.3主干線或全網總保護的漏電斷路器
         
          其動作電流應大于電網正常運行時泄漏電流的2.5倍。
          如果不容易測量線路或電氣設備的泄漏電流,可按照下面的經驗公式進行估算:
          照明回路或居民生活用電回路:漏電斷路器的動作電流IDZ>ISJ/2 000;
          動力與照明混合回路:漏電斷路器的動作電流IDZ>ISJ/1 000。
          公式中IDZ為漏電斷路器動作電流,ISJ為電路中的最大電流。
         
          2.3根據電氣設備的供電方式選擇
          a.單相220 V電源供電的電氣設備應選用二極二線式或單極二線式漏電斷路器;
          b.三相三線制380 V電源供電的電氣設備,應選用三極四線式或四極四線式漏電斷路器。
         
          3漏電保護器應用注意事項
          (1)電路接好后,應檢查接線是否正確。可通過試驗按鈕加以檢查。如斷路器能正確分斷,說明漏電保護器安裝正確,否則應檢查線路,排除故障。在漏電保護器投入運行后,每經過一段時間,用戶應通過試驗按鈕檢查斷路器是否正常運行;
          (2)斷路保護器的漏電、過載、短路保護特性是由制造廠設定的,不可隨意調整,以免影響性能;
          (3)試驗按鈕的作用在于斷路器在新安裝或運行一定時期后,在合閘通電的狀態下對其運行狀態進行檢查。按動試驗按鈕,斷路器能分斷,說明運行正常,可繼續使用;如斷路器不能分斷,說明斷路器或線路有故障,需進行檢修;
          (4)斷路器因被保護電路發生故障(漏電、過載或短路)而分斷,則操作手柄處于脫扣位置(中位置)。查明原因排除故障后,應先將操作手柄向下扳(即置于“分”位置),使操作機構“再扣”后,才能進行合閘操作(請注意斷路器操作手柄三個位置的不同含義);
          (5)斷路器因線路短路斷開后,需檢查觸頭,若主觸頭燒損嚴重或有凹坑時,需進行維修;
          (6)四極漏電斷路器必須接入零線,以使電子線路正常工作;
          (7)漏電斷路器的負載接線必須經過斷路器的負載端,不允許負載的任一相線或零線不經過漏電斷路器,否則將產生人為“漏電”而造成斷路器合不上閘,造成“誤動”;
          (8)漏電保護器保護的線路不允許零線重復接地和金屬外殼接零,只允許金屬外殼保護接地,否則,漏電保護器失靈;
          (9)采用電磁式漏電斷路器時,熔斷器串在電度表和電磁式漏電斷路器之間,采用電子式漏電斷路器時,熔斷器應該串聯在漏電斷路器之后,因為電子式漏電斷路器需要輔助電源才能工作,如果把熔絲串在電子式漏電斷路器之前,則一旦發生過載或短路,相線熔絲未斷而零線熔絲熔斷時,漏電斷路器不會跳閘,此時在負載端人若觸及相線就會遭到電擊,但電子式漏電斷路器不會跳閘,這是因為漏電斷路器的輔助電源由于N線斷開而無法工作。如果熔絲裝在電子式漏電斷路器的后面,即使熔絲熔斷,輔助電源也不會中斷,故仍能起到防止電擊的保護作用;
          (10)產品在新安裝前,如果需要按動實驗按鈕使漏電斷路器能分斷,用戶必須在安裝在產品的進線處接入N線(零線)和C線(火線)或者將N線(零線)和A.B.C線(三根火線)同時接入產品的進線處,然后在合閘通電情況下,按動實驗按鈕,如果漏電斷路能分斷,說明產品正常可靠,可投入使用;
          (11)保護器自動跳閘后,必須查明原因,排除故障后,方可送電使用;
          (12)嚴禁漏電斷路器處于閉合位置時或在出線端之間檢查相間介電性能,以免損壞電子元件。
          特別需要注意的是:新式(如DZL30系列)漏電斷路器是采用小型塑殼模數化斷路器,它不僅具有電擊保護功能,還具有過載和短路保護作用。采用這種漏電斷路器時,不必裝總熔絲。
          為了更加有效地保護線路和設備,可以將漏電斷路器與熔斷器配合使用。并要根據漏電保護器的動作形勢合理布置熔斷器先后位置。
          當人體同時觸及負載側的兩條線時,由于人體實際成為負載,漏電斷路器不能提供安全保護。這點請:使用者千萬明白和注意。
         
          4漏電保護器故障處理
          因漏電保護器未能正確的安裝和使用,導致漏電保護器不能正常工作,常發生誤動和拒動情況,嚴重者影響生產的正常運行造成經濟損失。所謂誤動:就是在線路沒有發生漏電故障時,漏電保護器而動作的現象。而拒動:就是在線路發生漏電故障時,而漏電保護器應該動作卻不動作的情況。
          4.1電磁式常見故障原因分析
          a.安裝接線錯誤:如果因為安裝或接線錯誤,使漏電流無法在零序電流互感器內反映出來,保護器就不能動作;
          b.保護器設計性能缺陷:一般的低壓線路,都程度不同地存在著泄漏電流,只要泄漏電流的合成值未達到保護器的動作電流整定值,保護器就不會動作;
          c.定值整定不準確:漏電保護器動作電流的整定,要滿足保證人身安全和電網穩定運行兩個條件。如果保護定值選得過大,在發生人身觸電事故或漏電時,保護器也不會動作;
          d.電氣線路故障:零序電流互感器、繼電器和交流接觸器的線圈及連接線燒毀、斷線、接頭松動、氧化等;
          e.元器件故障:元件燒毀、損壞、參數改變、安裝錯誤、觸頭燒蝕、雙金屬片發熱失控等;
          f.機械故障:繼電器、交流接觸器電磁鐵卡死、觸頭變形、傳動機構失靈、變形等。
          4.2電子式常見故障處理分析
          4.2.1常見的誤動
          a.三極漏電保護器,用于三相四線電路中。由于零線中的正常工作電流不經過零序電流互感器,所以,只要一啟動單相負載,它就會動作切斷電源。解決辦法:使用現場相適合的漏電保護器;
          b.漏電保護器的負載側的零線接地,會使正常工作電流經接地點分流入地,造成漏電保護器誤動作。解決辦法:將零線接到漏電保護器電源側的零線上;
          c.漏電保護器的負載側的導線過長、有的緊貼地面、存在較大的對地電容,這樣就存在著較大的對地電容電流,就有可能引起保護器動作。解決辦法:漏電保護器盡可能靠近負載側安裝或者用漏電動作電流稍大一點的保護器。
          4.2.2發生拒動的主要原因是接線不當常見有以下兩種a.把三極漏電保護器用于單相電路中或四極漏電保護器,用于三相電路中、或者將設備的接地線作為一相接入漏電保護器中。解決辦法:正確接線、合理選擇器件、仔細閱讀產品說明書;
          b.負載側的零線接地,在某種條件下,如發生漏電故障,使漏電流一部分經過零線接地點分流、綜合結果會使電流差值變小。此值小于漏電保護器的額定漏電動作值、也會導致拒動。解決辦法:糾正接線錯誤。
          4.3設入運行就跳閘
          (1)三相電源線,包括零線沒有在同一方向穿過零序電流互感器,改正接線即可;
          (2)安裝漏電斷路器與未安裝漏電斷路器的線路在電氣上有連接,將兩種電路分開即可;
          (3)線路中存在一火一地負荷,消除這樣的負荷即可;
          (4)穿過零序電流互感器的工作零線有重復接地現象,應消除重復接地;
          (5)漏電斷路器本身有故障,應更換。
          4.4發生誤動作
          (1)過電壓引起。如當線路中發生操作過電壓時可使用斷路器動作,這時可以選用延時或沖擊

      如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.5290351.com

      ·如果你已經是中國工控網www.5290351.com成員,請直接登錄。

      ·如果你還不是中國工控網www.5290351.com成員,請首先注冊,注冊為免費!

      注冊名:

      密  碼:

                 注冊中國工控網www.5290351.com
                 忘記密碼

      關閉該窗口

      關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

       ©2019-2020 中國工控網(www.5290351.com) 版權所有 豫ICP備17046657號

      管理員信箱:[email protected]  服務熱線:13525974529

      洛陽博德工控自動化技術有限公司

      中國    洛陽

      澳洲幸运10开奖网

        <listing id="rjs7x"></listing>
      1. <meter id="rjs7x"></meter>

        1. <code id="rjs7x"><object id="rjs7x"></object></code><tt id="rjs7x"><button id="rjs7x"></button></tt>
          <nav id="rjs7x"></nav>

            <listing id="rjs7x"></listing>
          1. <meter id="rjs7x"></meter>

            1. <code id="rjs7x"><object id="rjs7x"></object></code><tt id="rjs7x"><button id="rjs7x"></button></tt>
              <nav id="rjs7x"></nav>